Снижение высолов путём объемной гидрофобизации

Снижение высолов путём объемной гидрофобизации
Как известно, основная причина "высолов" на поверхности бетона - это выход извести через поры. Сможет ли существенно снизить этот процесс введение в объём смеси гидрофобизаторов типа ГКЖ или пенетронов-кальматронов?
Была ли полезна информация?
Ответы
Цитата
Цитата
Может, имеет смысл попробовать внести в ЦПС жидкое стекло?
Не имеет!
Цитата
Может, оно послужит защитой от воздействия влаги на пигмент?
Не послужит! Жидкое стекло само себя после полимеризации не может защитить от повторного растворения водой. А Вас ждут усадочные трещины на плитке.
Спасибо за участие. Попробую заменить пигмент на какой-либо цветной, может, он будет более устойчив ко влаге или, по крайней мере, на его фоне не будет так заметно потеков.
Была ли полезна информация?
Высолы это карбонат, после портландита, сначала выходит во времявысыхания по капилярам, потом вымыванием вторично. Стекло связывает портландит и уплотняет.
Была ли полезна информация?
Цитата
Высолы это карбонат
Не факт. В большинстве случаев вещественный состав высолов - сульфаты и (или) едкие щелочи. Обусловлено это их более высокой растворимостью по сравнению с гидроокисью кальция и другими кальциевыми солями.
Была ли полезна информация?
Это сообщение было отмечено как "Полезное"
Цитата
Как известно, основная причина "высолов" на поверхности бетона - это выход извести через поры. Сможет ли существенно снизить этот процесс введение в объём смеси гидрофобизаторов типа ГКЖ или пенетронов-кальматронов?

image

image

image
Не только гидрофобизаторы, но и эффективные воздухововлекающие добавки решают проблемы высолов и даже разморозки не только тяжёлого бетона, но и цементно-песчаных растворов. Как на фото. Где мы видим тыльную (обратную) сторону литой плитки тротуарной, через два месяца после изготовления.
Все воздухововлекающие добавки в бетон относятся к одному типу - гидрофобные поверхностно активные вещества. Их ещё называют реологическими добавками. Конечно вода впитается в тело плитки где-то через 2-2,5 часа. Что по сути и не особенно важно. Главное то, что не будет высолов и размораживания, и даже в солях, которыми зимой обрабатывают лёд на дорогах. Лицевая поверхность и боковые грани имеют такой же эффект.
Химический продукт представляет собой жидкий пластификатор с эффектом гладкой поверхности изделий. Он также редуцирует воду в тяжёлом бетоне на 12-15%, что довольно неплохо при его мизерном расходе в 0,025% по жидкому продукту. Всего 25 грамм на 100 кг цемента, а если пересчитать по факту на сухое вещество, то это будет 6 гр на те-же 100 кг цемента.
Образец изготовлен из ЦЕМ 1 42,5 и песка М2,5 в пропорции 1:2,5 при в/ц 0,6 и без вибрации.
Была ли полезна информация?
http://www.vinsol.net/future#visol
Была ли полезна информация?
Цитата
Цитата
Как известно, основная причина "высолов" на поверхности бетона - это выход извести через поры. Сможет ли существенно снизить этот процесс введение в объём смеси гидрофобизаторов типа ГКЖ или пенетронов-кальматронов?





Не только гидрофобизаторы, но и эффективные воздухововлекающие добавки решают проблемы высолов и даже разморозки не только тяжёлого бетона, но и цементно-песчаных растворов. Как на фото. Где мы видим тыльную (обратную) сторону литой плитки тротуарной, через два месяца после изготовления.
Все воздухововлекающие добавки в бетон относятся к одному типу - гидрофобные поверхностно активные вещества. Их ещё называют реологическими добавками. Конечно вода впитается в тело плитки где-то через 2-2,5 часа. Что по сути и не особенно важно. Главное то, что не будет высолов и размораживания, и даже в солях, которыми зимой обрабатывают лёд на дорогах. Лицевая поверхность и боковые грани имеют такой же эффект.
Химический продукт представляет собой жидкий пластификатор с эффектом гладкой поверхности изделий. Он также редуцирует воду в тяжёлом бетоне на 12-15%, что довольно неплохо при его мизерном расходе в 0,025% по жидкому продукту. Всего 25 грамм на 100 кг цемента, а если пересчитать по факту на сухое вещество, то это будет 6 гр на те-же 100 кг цемента.
Образец изготовлен из ЦЕМ 1 42,5 и песка М2,5 в пропорции 1:2,5 при в/ц 0,6 и без вибрации.
Здраствуйте Владимир.Подойдет ли ваш пластификатор для вибролитьевой плитки?
Изменено: Elman - 08.01.21 10:35
Была ли полезна информация?
Еще - шлакопортладцемент или добавки связывающие известь

у 500 го то они по максимуму

ШПЦ еще ктомуже более светлый

Итого : подобранный цемент + воздухововлечение + гидрофобизатор + водоудерживающая добавка по необходимости + учесть что прочность раствора должна быть ниже прочности кирпича...и может еще компонент для лучшего прилипания раствора
Изменено: Антон Жуков - 08.01.21 14:55
Была ли полезна информация?
Цитата
Как известно, основная причина "высолов" на поверхности бетона - это выход извести через поры.
Конечно нет! Это просто заблуждение. Кто против?
Была ли полезна информация?
Цитата
Цитата
Как известно, основная причина "высолов" на поверхности бетона - это выход извести через поры.
Конечно нет! Это просто заблуждение. Кто против?
Растворимость гидроокиси кальция (извести) в воде в пределах 1,13-1,30 г/л. Превышение в цементе щёлочности свыше 0,6% в пересчёте на гидроксид натрия приводит к появлению обильных высолов. Также в появлении высолов участвуют легко растворимые сульфаты, нитраты и прочие.
В дореволюционные времена при царе батюшке обжиговый кирпич из глины производили по технологиям, которые исключали появление высолов. На сегодня старая технология не совсем выгодна производителям, и они её не применяют. Поэтому и высолы прут из кирпича нам на огорчение.
Была ли полезна информация?
Цитата
Растворимость гидроокиси кальция (извести) в воде в пределах 1,13-1,30 г/л.
Это при комнатной температуре. Но растворимость CaOH имеет аномальный характер от температуры. Именно данный факт предопределяет принципиально различные методы борьбы с высолообразованием стеновой керамики и элементов мощения - у них температурный градиент по разному распространяется к поверхности.
Была ли полезна информация?
Цитата
Цитата
Цитата
Как известно, основная причина "высолов" на поверхности бетона - это выход извести через поры.
Конечно нет! Это просто заблуждение. Кто против?
Растворимость гидроокиси кальция (извести) в воде в пределах 1,13-1,30 г/л. Превышение в цементе щёлочности свыше 0,6% в пересчёте на гидроксид натрия приводит к появлению обильных высолов. Также в появлении высолов участвуют легко растворимые сульфаты, нитраты и прочие.
В дореволюционные времена при царе батюшке обжиговый кирпич из глины производили по технологиям, которые исключали появление . На сегодня старая технология не совсем выгодна производителям, и они её не применяют. Поэтому и высолы прут из кирпича нам на огорчение.
Была ли полезна информация?
хованский владимир, как можно приобрести вашу комплексную добавку для изготовления тротуарной плитки?
Была ли полезна информация?
Цитата
хованский владимир , как можно приобрести вашу комплексную добавку для изготовления тротуарной плитки?
sale@betohimiks.ru
Была ли полезна информация?
хованский владимир, У вас новый сайт?
Была ли полезна информация?
если в смесь добавить акриловую эмульсию или латексную?
Была ли полезна информация?
Цитата
хованский владимир , У вас новый сайт?
Да. Так получилось. Старый открывается, но почтовые ящики и заявка на звонок не работают. Новый https://betohimiks.ru/ он есть в свободном доступе в моём "личном кабинете" на сайте форума. Кстати такой "личный кабинет" есть у всех пользователей форума!
Я не понимаю тех, кто спрашивает у меня: как найти вашу почту? Она там-же в сводном доступе, как и номера телефонов. И это не старые координаты, а абсолютно новые.
Господа учитесь самостоятельно находить нужную Вам информацию!
Была ли полезна информация?
Цитата
если в смесь добавить акриловую эмульсию или латексную?
Были такие попытки, но не в плитку, а в стяжку Ц:П 1:3. Знакомый собирался "полимер-цементные" стяжки укладывать в рыбном хозяйстве для прудов для форели. Мол будут водонепроницаемые, как в Ютубе показывают.
Отговорить сразу не смог и предложил провести пробные замесы. Залили три квадрата. Один без химии и два с акриловой и латексной эмульсией. С эмульсиями растворы более пластичные - воздухововлечение заметное и обильное. Схватывание, и особенно твердение сильно замедлилось. Через 28 суток выпилили образцы и в лабораторию. Потеря прочности при сжатии составила 20-22% к бездобавочному.
Желание делать стяжки отпало напрочь. Так, как и воду впитывало покрытие больше чем без эмульсий.
А в плитке, возможно сильное налипание на пластик. Я так думаю.
А теперь по теме форума. На фото плитка 1:2,5 ц:п + пластифицирующее средство от налипания, введённое прямо в раствор в микродозе - 25 гр на 100 кг цемента. Его можно комбинировать с ускорителями или суперпластификаторами.
После выемки из формы поверхность должна быть идеальная, а после двух месяцев твердения ещё и гидрофобная с повышенной морозостойкостью пескобетона. Капиллярная пористость структурированная и размер пор вовлечённого воздуха в пределах 50-ти микрон в среднем, и не превышает 100 мк. Воду на поверхность плитки наносили при помощи обычного шприца. Она долго не впитывается. До двух-трёх часов.
image

image
Лицевая и тыльная сторона.
Изменено: хованский владимир - 14.02.21 0:42
Была ли полезна информация?
Цитата
Схватывание, и особенно твердение сильно замедлилось. Потеря прочности при сжатии составила 20-22% к бездобавочному.
Думал только у меня так, какие-то неправильные эмульсии. Значит это тупиковый путь. С полимерными смолами тоже ничего не получилось
Была ли полезна информация?
stoper, рассматривайте полимер как дополнительный компонент комплексного подхода но не основной..

а вообще быть может проще было пропитать плитку акриловой эмульсией - ведь она продается как средство имеенно для пропитки
Была ли полезна информация?
Цитата
быть может проще было пропитать плитку акриловой эмульсией
с одной стороны да. Но это ещё одна технологическая операция, которая несёт за собой перекладывание, штабелирование в стеллажах для сушки после пропитки и пр.
Была ли полезна информация?
Цитата
Цитата
быть может проще было пропитать плитку акриловой эмульсией
с одной стороны да. Но это ещё одна технологическая операция, которая несёт за собой перекладывание, штабелирование в стеллажах для сушки после пропитки и пр.
Дело не в дополнительных операциях, а в бессмысленных действиях. Акриловая эмульсия не впитывается в плотный бетон! Это не вода в чистом виде! А распределяется по поверхности и образует прозрачную плёнку, меняющую сам вид поверхности.
Даже "глубоко проникающая" акриловая грунтовка, просто рекламный слоган. Если расход пропитывающего продукта от 0,3 до 0,6 литра на 1м2, то да, впитывается. А если 100-120 мл на метр, то покрывает (смачивает) поверхность и не более.
Была ли полезна информация?
в плотный бетон даже подкрашенный ацетон плохо впитывается, максимум на 0,2 мм
Была ли полезна информация?
stoper, ну так опускайте стеллажи целиком в пропитку) помню так у Таеты оцинковка (или какая другая операция химической защиты в горячем растворе была организованна)
Была ли полезна информация?
хованский владимир, я не помню какой расход, свой дом обрабатывал. Старая штукатурка покрашенная суриком. Уходило немного. Канистры хватало на несколько стен в 2 слоя - потом образовывалась корочка в 1мм толщиной. Отчетливо видел это т.к. пришлось потом ремонтировать - некоторые старые кирпичи которые я заменил в кладке почемуто за первый год начали в пыль рассыпаться.

Поверхностный слой целый и прочный, а вот стена внутри часто с повышенной влажностью и кирпичи после зимы разрушались
Была ли полезна информация?
штукатурка не плотная, пористая, поэтому и впитывает больше. Если влага внутри, то конечно морозы разрушат
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)